Hallo, ich habe hier eine Aufgabe, bei der meine Ergebnis von dem der Lösung abweicht, ich kann mir nicht erklären warum. Das symmetrische Dreiphasennetz mit U_l=400V ist durch drei gleiche Widerstände z_12=z_23=z_31=R=40 Ohm belastet. z_12=z_23=z_31 sind die Dreieckswiderstände. Bestimmen Sie die Beträge der Außenleiterströme und deren Phasenwinkel bezüglich der Spannung U_12. U_12=400Ve^(j*0°) I_12=U_12/z_12= 400Ve^(j*0°)/40Ohm = 10A I_1= I_12 * sqrt(3) Somit sind: I_1= 17,32A I_2= 17,32A*e^(-120°j) I_3= 17,32A*e^(-240°j) Leider sind in der Lösung die Ströme um 30° versetz zu meinen, Was ist hier mein Fehler?


   Profil
vGvC
Senior Letzter Besuch: vor mehr als 3 Monaten
Dabei seit: 07.04.2010
Mitteilungen: 1334
  Beitrag No.1, eingetragen 2015-06-23

Wenn der Strangstrom $\underline{I}_{12}$ bzgl. der Leiterspannung $\underline{U}_{12}$ die Phasenlage 0° hat, dann kann der Leiterstrom $\underline{I}_1=\underline{I}_{12}-\underline{I}_{31}$ nicht auch die Phasenlage 0° haben. Zeichne Dir das Zeigerbild auf oder rechne im Komplexen, dann erkennst Du, dass die Leiterströme gegenüber den Strangströmen jeweils um -30° verschoben sind.


   Profil
che
Aktiv Letzter Besuch: im letzten Quartal
Dabei seit: 06.02.2006
Mitteilungen: 580
Wohnort: BaWü
  Beitrag No.2, vom Themenstarter, eingetragen 2015-06-24

nach ausrechnen der Stangströme I_12 und I_31 hab ich auch gemerkt, dass das seine Richtigkeit hat. Danke


   Profil
che hat die Antworten auf ihre/seine Frage gesehen.

Wechsel in ein anderes Forum:
 Suchen    
 
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2001-2023 by Matroids Matheplanet
This web site was originally made with PHP-Nuke, a former web portal system written in PHP that seems no longer to be maintained nor supported. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Ich distanziere mich von rechtswidrigen oder anstößigen Inhalten, die sich trotz aufmerksamer Prüfung hinter hier verwendeten Links verbergen mögen.
Lesen Sie die Nutzungsbedingungen, die Distanzierung, die Datenschutzerklärung und das Impressum.
[Seitenanfang]